Omlindning av Transformator (Bilder!)

Kelvin sweden AB grundades tidigt nittiotal och levererar golvvÀrme i Sverige, Danmark, Norge och NederlÀnderna. Kelvins golvvÀrme Àr en elektrisk golvvÀrme av vÀrmekabeltyp, dvs en tunn trÄd som alstrar vÀrme lÀggs under golvet. Systemen Àr 12V-48V och har marknadens tunnaste vÀrmekabel.

Moderator: Kelvin

Omlindning av Transformator (Bilder!)

InlĂ€ggav Hampus » tor 31 maj 2012, 09:55

Ibland hÀnder det att vi blir tvungna att linda om transformatorer till vissa Kelvin system dÄ vÀrmekabeln blivit avkortad vid installation. Varför de nya styrkorten inte fungerar till system dÀr kabeln Àr avkortad Àr helt enkelt för att det blir fel ström igenom slingan. Styrkortet har en inbyggd strömsensor som kÀnner av strömmen i slingan, och Àr den felaktig slÄr sensorn av och kortet ger en felkod i form utav blinkningar.

SÄ hÀr gÄr en omlindning av en Transformator till:

I detta exempel gÀller det en Transformator till en Kelvin XK300 pÄ 32,5V (TomgÄngsspÀnning). I detta fallet var strömmen genom slingan pÄ 10,9A, vilket Àr ca 10% över normalvÀrdet. SÄ effekten skall alltsÄ sÀnkas med ca 10%.
Bild

Börja med att hitta Ànden pÄ plastfolien som sitter runt transformatorn:
Bild

Dra bort all plastfolie:
Bild

NÀr plastfolien samt tejpremsan som sitter runt trafon Àr bortplockade ser det ut sÄ hÀr:
Bild

Nu kan man börja linda av frÄn sekundÀrsidan pÄ transformatorn. Jag rÀknade antal varv koppartrÄden var lindad runt jÀrnringen och kom fram till ca 109 varv. (OBS att det Àr olika mÄnga varv pÄ olika transformatorer)
I detta fallet hade vi rÀknat ut att ca 11varv, 10% av 109 varv totalt = ca 11 varv, skulle rÀcka för att komma ner till önskat vÀrde:
Bild

11 varv senare:
Bild

Klipp av koppartrÄden:
Bild

Skrapa bort det isolerande ytskiktet för att fÄ en bra kontaktyta:
Bild

SÀtt tillbaka kabeln med kabelsko pÄ, se till att den har sÄ bra kontakt som möjligt:
Bild

Löd fast kabeln. AnvÀnd gÀrna lödtenn med flussmedel i för att fÄ bort orenheter:
Bild

Till sist skydda lödningen med krympslang, eller ifall slang ej finns tillgÀngligt, eltejp.
Bild


Slutresultatet blev ca 29,5V (TomgÄng) frÄn 32,5V.
Tags: Àndra effekt pÄ transformator Àndra spÀnning pÄ transformator trafo