Flödesriktning

Här diskuterar vi allt som har med vattenburen golvvärme att göra. T.ex golvvärmerör, värmespridningsplåtar och fördelare.

Flödesriktning

Inläggav RobertOl » tor 22 mar 2012, 06:32

Det står i monteringsanvisningen till LK minikretsventil M5.
Att vattenflödet ska gå igenom slingan innan det kommmer till ventilen. Det tycker jag låter konstigt. Ventilen ska väl se till att temperaturen på vattnet kyls av returen om det är för varmt.... Tänker jag fel?
RobertOl
 
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 21 mar 2012, 18:49

Re: Flödesriktning

Inläggav martin » tor 22 mar 2012, 09:58

Det du tänker på är snarare en Shunt.
Minikretsventilen blandar inte vattnet utan reglerar istället flödet baserat på returtemperaturen (returtemperatur=golvtemperatur).

När man installerar golvvärme med minikretsventil är det därför viktigt att lägga slingan i en dubbelslinga dvs tillopp och retur bredvid varandra hela vägen.
martin
Webbplatsadministratör
 
Inlägg: 294
Blev medlem: tis 05 maj 2009, 18:39

Re: Flödesriktning

Inläggav RobertOl » tor 22 mar 2012, 10:16

Aha! :o
Det förklarar saken.
Jag har uppfatta det som att golvvärmeslangen inte tål vattentemperaturen som radiatorsystem vanligtvis håller.
Betyder det då att jag måste sänka vattentemperaturn i hela huset?
//Robban
RobertOl
 
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 21 mar 2012, 18:49

Re: Flödesriktning

Inläggav martin » ons 19 sep 2012, 11:26

jo vist tål rören det.
martin
Webbplatsadministratör
 
Inlägg: 294
Blev medlem: tis 05 maj 2009, 18:39