Sida 1 av 1

Re: kelvin xk 300

InläggPostat: tis 15 maj 2012, 15:26
av Hampus
Lyser vredet konstant men flimrar till ungefär var 10:e/20:e sekund värmer systemet för fullt.
Om du har lagt den på 9kvadrat får du ca 33w per kvm, vilket inte är speciellt mycket. För komfortvärme borde man iallafall ha 40-50W/kvm, lite beroende på hur välisolerat golvet är.
Så 8kvadratmeter är verkligen maximum för XK300 systemet.
Är golvet dåligt isolerat är det inte säkert att du kommer känna någon värme alls tyvärr..

Re: kelvin xk 300

InläggPostat: ons 16 maj 2012, 10:44
av Erik87
Okej.. Känns inte bra alls.. Men i bruksanvisningen så står det ju att man skall lägga 12 cm mellan slingorna för att få komforortvärme för 9 kvm... Suck... Hade jag vetat detta så hade jag ju givetvis tagit modellen större och lagt fullvärme:( ..

Re: kelvin xk 300

InläggPostat: ons 16 maj 2012, 11:09
av martin
Det är otroligt stor skillnad från golv till golv och hus till hus. Vi har kunder som installerat ned till 25W/m2 och tycker att dom får en bra värme.

När man installerar golvvärme bör man fundera över hur stort effektbehov man har. Vi saluför systemen med rekommendation om maximalt 8 m2 yta för komfortvärme.
Vad har du för övriga värmekällor i rummet? Om du ökar värmen i dem lite kan den minskade utstrålningen från golvet ge en bättre värme i golvet.

Re: kelvin xk 300

InläggPostat: ons 16 maj 2012, 12:04
av Erik87
Har bergvärme som uppvärmnning. I hallen som kabeln ligger finns ett element och termostaten står på max för det sköter bergvärmen.
.

Re: kelvin xk 300

InläggPostat: fre 18 maj 2012, 16:58
av martin
Mycket trist när det blir såhär... Tyvärr är det väldigt lite man kan göra. 33W/m2 är en låg effekt men för komfortvärme bör det räcka förutsatt att det finns isolering i golvet.