Det står i monteringsanvisningen till LK minikretsventil M5.
Att vattenflödet ska gå igenom slingan innan det kommmer till ventilen. Det tycker jag låter konstigt. Ventilen ska väl se till att temperaturen på vattnet kyls av returen om det är för varmt.... Tänker jag fel?

Re: Flödesriktning

InläggPostat: tor 22 mar 2012, 09:58
av martin
Det du tänker på är snarare en Shunt.
Minikretsventilen blandar inte vattnet utan reglerar istället flödet baserat på returtemperaturen (returtemperatur=golvtemperatur).

När man installerar golvvärme med minikretsventil är det därför viktigt att lägga slingan i en dubbelslinga dvs tillopp och retur bredvid varandra hela vägen.

Re: Flödesriktning

InläggPostat: tor 22 mar 2012, 10:16
av RobertOl
Aha! :o
Det förklarar saken.
Jag har uppfatta det som att golvvärmeslangen inte tål vattentemperaturen som radiatorsystem vanligtvis håller.
Betyder det då att jag måste sänka vattentemperaturn i hela huset?
//Robban

Re: Flödesriktning

InläggPostat: ons 19 sep 2012, 11:26
av martin
jo vist tål rören det.