Royal 300 XK/ dobbeltblink

Ett osorterat forum där gäster kan ställa frågor om golvvärme. Moderatorerna försöker sedan sortera in frågorna i rätt forums kategori. För snabbare svar ställ frågan i kategorierna ovan.

Royal 300 XK/ dobbeltblink

Inläggav pjolsen » ons 03 okt 2012, 20:02

Montert ny Kelvin styrboks Royal XK 300.
Den har rødt dobbeltblink og varmer ikke.
Skal den kalibreres?
pjolsen
 

Re: Royal 300 XK/ dobbeltblink

Inläggav martin » tis 16 okt 2012, 09:59

dubbelt blink tyder på för låg resistans i kablarna, har kablarna kortats av vid installationen? Är det en ny utbytesbox till ett gammalt system eller en ny installation?
martin
Webbplatsadministratör
 
Inlägg: 296
Blev medlem: tis 05 maj 2009, 18:39

Re: Royal 300 XK/ dobbeltblink

Inläggav pjolsen » tis 16 okt 2012, 10:40

Ordernummer: 4658 Den gamle var Høganas ROYAL 300, serienr. 6462. Den nye er Styrbox Royal/XK 300 (RBXK300) som dere bekreftet var det samme.
Fortsatt pulserende dobbeltblink og ingen varme i slyngan.
Slingan er ikke avkortet.
Ohm i slingan er 2,8. MÃ¥lt med tangampermeter litt over 2Amp. Utgang fra trafo 32 V.
På det nye styrkortet står skrevet med tusj 120.
Spørsmål: Er det feil styrkort?