Nytt styrkort

Ett osorterat forum där gäster kan ställa frågor om golvvärme. Moderatorerna försöker sedan sortera in frågorna i rätt forums kategori. För snabbare svar ställ frågan i kategorierna ovan.

Re: Nytt styrkort

Inläggav Hampus » tor 10 maj 2012, 10:11

Två blink indikerar att något är fel på slingan. Störst chans är att den är avkortad för mycket när den lades. Det är förmodligen därför ditt gamla kort gick sönder, då det fick arbeta mycket hårdare än vad det vanligtvis skulle.
Vad man behöver göra i såfall är att koppla på transformatorn direkt på slingan, mäta strömmen i slingan med en tångamperer meter, sedan byta ut transformatorn mot en som är speciallindad.
Hampus
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tor 10 mar 2011, 16:37