Overkill att ha Värmekabel Kit 490W?

Forum för 230V värmegolv och el golvvärme. T.ex värmekabel och golvvärmefolie

Overkill att ha Värmekabel Kit 490W?

Inläggav zobar » fre 03 jun 2011, 14:34

Har köpt Värmekabel Kit 490W och tänkte använda på en yta i hallen, direkt innanför ytterdörren, ca 3,8kvm. Klinkers kommer ligga som golv, ovanpå 22mm spånskiva och det finns ett element alldeles innanför dörren som kommer vara kvar, vilket gör att jag bara vill torka upp skor och liknande på golvet=komfortvärme. Är 490W för mkt, är det bättre att köpa kelvin, typ KELVIN XK200 och lägga tätare, eller kan man lägga tätare just på öppna ytor, och lite glesare under typ skostället med 490W? Blir ju en viss prisskillnad, + att man "slipper" JFB och krångla med elektriker, eller kommer 490w fungera bra endå?

Mycket frågor, men hoppas det går att svara på endå. tack på förhand!

mvh
zobar
zobar
 
Inlägg: 1
Blev medlem: fre 03 jun 2011, 14:24

Re: Overkill att ha Värmekabel Kit 490W?

Inläggav martin » tor 09 jun 2011, 10:43

Våra värmekabel kit har termostat med golvtemperatur givare så det går bra att använda som komfortvärme (även om max effekten räcker till för fullvärme), systemet kommer bara förbruka så mycket energi/el som krävs för att hålla ditt golv på önskad temperatur.
Så oavsett om du väljer Kelvin eller Värmekabel kit så kommer komforten i golvet bli likvärdig.

Skillnaden är dock att kelvin bygger mindre och att du inte behöver Jordfelsbrytare.
230V kabeln måste också gjutas in i flytspackel och installeras av elektriker...

När det gäller att lägga med varierande cc avstånd så fungerar det bäst med Kelvin. Lägger du med varierande cc avstånd med 230V kabeln är det viktigt att du lägger golvgivaren i den del av golvet där du lägger kablarna tätast.


Hoppas detta gav svar på dina frågor.