Kall slinga på XK800

Klenspänningssystem inräknas alla golvvärme system där en spänning under 50V används. Vanligen 12, 24 eller 48V, Men även 20 V och 30 V används i vissa system.

Kall slinga på XK800

Inläggav XK800kund » ons 27 nov 2013, 10:46

Hej!
Har ett gammalt värmegolv Royal XK800 som funkat bra tills i våras då den ena slingan kopplad till anslutningarna 3 och 4 började kallna tidvis. Nu verkar denna slinga vara helt kall men jag har kontrollerat och båda ledarna fungerar. Mäter jag vad aggregatet ger så är spänningen mellan anslutningarna 1 och 2 ca 40 V, men mellan 3 och 4 är det dock 0 V. Vad kan vara fel? Ska jag investera i ny styrenhet?

Tacksam för svar.
XK800kund
 
Inlägg: 2
Blev medlem: mån 25 nov 2013, 20:08

Re: Kall slinga på XK800

Inläggav Hampus » tor 19 dec 2013, 16:54

Det klassiska felet att ett av de två reläna på XK800 styrkortet gett upp. Det räcker att du köper ett nytt styrkort så skall det fungera.
Hampus
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tor 10 mar 2011, 16:37

Re: Kall slinga på XK800

Inläggav XK800kund » tor 19 dec 2013, 21:49

Har nu bytt kort efter en del väntan och det fungerar elegant!
Väldigt trevligt och skönt.
XK800kund
 
Inlägg: 2
Blev medlem: mån 25 nov 2013, 20:08