En bit bort

Klenspänningssystem inräknas alla golvvärme system där en spänning under 50V används. Vanligen 12, 24 eller 48V, Men även 20 V och 30 V används i vissa system.

En bit bort

Inläggav Tuleredos » mÃ¥n 28 okt 2019, 08:27

Duschutrymmen som ska få golvvärme ligger 1m bort och dosan 1.5 högt, dragit två flexslangar dit från dosan, fungerar det?
Tuleredos
 
Inlägg: 1
Blev medlem: mån 28 okt 2019, 08:19

Re: En bit bort

Inläggav martin » lör 09 nov 2019, 01:27

Ja det fungerar men tänk på att värmekablarna blir varma i hela sin längd. Du bör därför undvika att "bygga in" värmen. Ett alternativ är att dra 1,5mm2 kablar i flexslangen och sedan skarva till värmetrådarna närmre ytan som skall värmas. Tänk dock på att skarven bör vara åtkomlig.
martin
Webbplatsadministratör
 
Inlägg: 296
Blev medlem: tis 05 maj 2009, 18:39


Återgå till Golvvärme EL Lågvolt