Reglerbox

Klenspänningssystem inräknas alla golvvärme system där en spänning under 50V används. Vanligen 12, 24 eller 48V, Men även 20 V och 30 V används i vissa system.

Reglerbox

Inläggav mrT » ons 08 sep 2010, 16:20

Hej ,
Har köpt ett Kelvin golvvärmesystem XK 300 ,och nu undrar jag om man kan ,istället för att placera boxen i golvnivå placera den högre upp ? kan man då förlänga värmekabeln med en kallkabel för att på så sätt få den närmare taket.
mrT
 
Inlägg: 1
Blev medlem: ons 08 sep 2010, 14:51

Re: Reglerbox

Inläggav Kelvin » tor 09 sep 2010, 14:00

Ja det går bra att förlänga med en kallkabel. Förlängningen skall då göras med en 1,5mm2 kabel och skarvarna löds samman. Skydda lödningarna med krympslangar. Vi rekommenderar att man använder krympslang med smältlim i, då blir skarven vattentät.
Kelvin
 
Inlägg: 27
Blev medlem: tor 07 maj 2009, 15:48


Återgå till Golvvärme EL Lågvolt

 