Hur många Ohm, om kabeln saknar kabelbrott?

Klenspänningssystem inräknas alla golvvärme system där en spänning under 50V används. Vanligen 12, 24 eller 48V, Men även 20 V och 30 V används i vissa system.

Hur många Ohm, om kabeln saknar kabelbrott?

Inläggav Freaktown » tor 17 feb 2011, 00:19

Hej,
Lite slarvigt formulerad topic, ber om ursäkt för det.
Jag undrar hur många Ohm en Kelvin X160 sats ska ha om den saknar kabelbrott? Dvs; att värmeslingan inte är skadad eller dylikt.
Värmeslingan är inte inkopplad mot styrboxen utan jag vill först veta om det ens är lönt att koppla in den. Eller om jag glatt får lyncha polackerna som la värmeslingan.
Vill minnas att jag har läst nån stans att mentometern ska uppvisa 220Ohm om inget är fel? Kan det stämma? Fått runt 30, 40 när jag Ohm'at har jag för mig (var förvisso ett tag sen jag gjorde det).

Nu är jag en riktig färsking med golvvärme, så skriv inte allt för invecklade svar. Utan nybörjare-förståeligt :)

Tack på förhand!
Freaktown
 
Inlägg: 1
Blev medlem: tor 17 feb 2011, 00:13

Re: Hur många Ohm, om kabeln saknar kabelbrott?

Inläggav Kelvin » tor 24 feb 2011, 23:53

Resistansen i golvvärmekabeln till en kelvin XK160 skall vara strax under 2 Ohm.
Att mäta detta med en vanlig ohm meter kan vara lite svårt värdet på displayen kan skilja ganska många procent från faktiska värdet. Men ligger det uppmätta värdet i rätt storleksordning (0-20 Ohm) brukar det betyda att kabeln är hel.

30-40 låter som det är en bit ifrån rätt värde men tyder mer på ett dåligt instrument än en skadad kabel... är kabeln skadad blir värdet flera tusen ohm vid mätning...

Jag tror din kabel är hel. Boxen har en självdiagnostik du kan använda ig av för att avgöra om kabeln är hel.
Kelvin
 
Inlägg: 27
Blev medlem: tor 07 maj 2009, 15:48


Återgå till Golvvärme EL Lågvolt

 


  • Relaterade trÃ¥dar
    Svar
    Visningar
    Senaste inlägget
cron