Re: Golvvärme direkt under klinkers?

Det fungerar bra att lägga kelvin XK kablarna ovanpå flyt och tätskick. Då styrboxen inte får monteras i våtutrymme behöver du göra en väggenomföring då måste genomföringarna tätas.
Read more : Re: Golvvärme direkt under klinkers? | Visningar : 12425 | Svar : 0


Re: Diameter på rör för givarkabel - Strong 18W/m

Hittar du ett 13 mm rör är det bättre men ett 16 mm rör fungerar också. Det blir luft kring givaren men ett golvvärmesystem ingjutet i betongplatta är så pass trögt att den lilla extra fördröjning luften ger inte är så stor.
Read more : Re: Diameter på rör för givarkabel - Strong 18W/m | Visningar : 8836 | Svar : 0


Re: kelvin xk 300

Lyser vredet konstant men flimrar till ungefär var 10:e/20:e sekund värmer systemet för fullt.
Om du har lagt den på 9kvadrat får du ca 33w per kvm, vilket inte är speciellt mycket. För komfortvärme borde man iallafall ha 40-50W/kvm, lite beroende på hur välisolerat golvet är.
Så 8kvadratmeter är verkligen maximum för XK300 systemet.
Är golvet dåligt isolerat är det inte säkert att du kommer känna någon värme alls tyvärr..
Read more : Re: kelvin xk 300 | Visningar : 13188 | Svar : 4


Re: golvvärme

Man kan inte lägga lösa rör på golvet och sedan 7 mm laminat ovanpå det men om du menar Golvvärmepaket HF eller Golvvärmepaket EPS så fungerar det bra att lägga 7 mm Laminatgolv ovanpå det.
Read more : Re: golvvärme | Visningar : 8520 | Svar : 0


Re: Behörig installatör

Japp, alltid när det gäller 230V!

Annars blir det ju ett fuskbygge ;)
Read more : Re: Behörig installatör | Visningar : 4306 | Svar : 0


Re: värmegolv el

AluMat eller Golvvärmefolie är bra alternativ.
Se golvvärme för trägolv.

Du kan låta korken ligga kvar.
Read more : Re: värmegolv el | Visningar : 5342 | Svar : 0


Re: Nytt styrkort

Två blink indikerar att något är fel på slingan. Störst chans är att den är avkortad för mycket när den lades. Det är förmodligen därför ditt gamla kort gick sönder, då det fick arbeta mycket hårdare än vad det vanligtvis skulle.
Vad man behöver göra i såfall är att koppla på transformatorn direkt på slingan, mäta strömmen i slingan med en tångamperer meter, sedan byta ut transformatorn mot en som är speciallindad.
Read more : Re: Nytt styrkort | Visningar : 9124 | Svar : 0


Ingjutning i betongplatta alt. klinkerfix

Hej,
Jag planerar för en utbyggnad med isolerad platta på mark. Utbyggnaden, som blir 5 kvm kommer endast att rymma en liten bastu och en dusch. Hela golvet kommer att beklädas med klinker och jag vill naturligtvis ha golvvärme. Det som är aktuellt i mitt fall är någon form av elvärme. Har dock lite funderingar kring vilket val som är bäst för mig. Då lavarna i bastun utgör en stor del av golvytan (drygt ca ...
Read more : Ingjutning i betongplatta alt. klinkerfix | Visningar : 4892 | Svar : 0


Re: Termostat

K1 termostaten har ingen jordpunkt, utan du kopplar jorden direkt till värmekabelns jord/skärm.
Read more : Re: Termostat | Visningar : 13048 | Svar : 0


Re: garanti för för Alu Mat golvvärme

10års produktgaranti på golvet, och 3års garanti på termostaterna.
Read more : Re: garanti för för Alu Mat golvvärme | Visningar : 4518 | Svar : 0


 