InlĂ€gg av martin » tis 25 sep 2012, 21:46

HÀr kommer svar pÄ dina frÄgor.

1. De spÄrade cellplastskivorna med bvÀrmespridningsplÄtar du skriver om heter LK EPS16. Skivorna kan anvÀndas bÄde under klickgolv och under klinker.
Fördelen med att anvÀnda skivorna istÀllet för rörhÄllarskenor Àr tre:
a) Det ger en lÀgre bygghöjd (endast 16 mm)
b) Du slipper flytspackla (skall du lÀgga klickgolv behöver du inte ens limma fast skivorna i underlaget.)
c) Cellplasten ger en isolering mot underlaget och du fÄr ett system som reagerar pÄ temperaturförÀndringar snabbare och en lÀgre energiförbrukning.

2. EPS 16 bygger 16 mm. RörhÄllarsenor som skall gjutas in i flytspackel bygger totalt 20-25 mm.

3. Ja eller t.om. elimineras helt.

4. Det behövs ca 40 Kg flytspackel per kvadratmeter (2 sÀckar) nÀr man gjuter in 12 mm golvvÀrmerör i rörhÄllarskenor.

5. En shunt Àr avgörande för golvvÀrmens funktion. Har ni radiatorer i samma system mÄste Shunt anvÀndas.

6. Nej det Àr ingen bra ide att dölja kopplingar eller pluggar inne i golvet. Gör ni det mÄste ni Àven koppla bort det röret frÄn stammen. Detta dÄ en propp alltid kommer ha risken att börja lÀcka gör den det inne i golvet kan skadorna bli stora.

7. För golvvÀrmens skull har det ingen betydelse om man lÀgger fuktspÀrr eller ej. Men vid badrumsrenovering mÄste man följa de normer som finns enligt t.ex. BKR.se oavsett golvvÀrme eller ej.

7 fÄgor om Vattenburen golvvÀrme

InlĂ€gg av Andreas » lör 15 sep 2012, 10:37

Jag har nÄgra frÄgor jag hoppas ni kan hjÀlpa mig med att besvara ang. golvvÀrme.
1. Det finns tydligen golvvÀrmeskivor med fÀrdiga spÄr försedda med limmade vÀrmeplÄtar för montering av evalPex rör 12x2 mm. Min frÄga Àr vad det Àr för fördel med att anvÀnda golvvÀrmeskivorna eller istÀllet rörhÄllarskenor?
2. Vad blir skillnaden mellan dessa ( rörhÄllarskenor golvvÀrmeskivorna) i total bygghöjd?
3. Kan mÀngden flytspackel halveras ifall man anvÀnder sig av golvvÀrmeskivorna istÀllet för rörhÄllarskenor?
4.Hur mycket flytspackel fÄr det Ät per m2 med rörhÄllarskenor och golvrör?
5. Hur viktigt Àr det att Shunts monteras till golvvÀrmecentralen ifall vi nu monterar golvvÀrme i tre rum och anvÀnder oss av radiatorer i resterande fem rummen+badrum?
6. Kan man andvÀnda press-muff (koppling) vid borttagning av radiatorer och flytspackla/kakla över dessa sÄ att de inte sticker upp i golvet
7. Vad innebÀr det/konsekvenser blir det ifall det inte har lagts tÀtskikt över vattenburengolvvÀrmen och flytspackel i bad/tvÀttstuga?
Jag hoppas ni kan besvara dessa frÄgor.

Mvh Andreas

Upp