Ett osorterat forum där gäster kan ställa frågor om golvvärme. Moderatorerna försöker sedan sortera in frågorna i rätt forums kategori. För snabbare svar ställ frågan i kategorierna ovan.

tjutande termostat till minshunten

Inläggav ludde » fre 18 jan 2013, 11:26

Hej, har vattenburen golvvärme från er, och nu har termostaten börjat att tjuta
vad gör man???

vrider man vredet lite åt en eller andra hållet så slutat det tillfälligt

Taksam för tips!!


lUDDE
ludde
 

Re: tjutande termostat till minshunten

Inläggav martin » mÃ¥n 21 jan 2013, 14:16

Om det rör sig om en äldre M60 (där ventilen där termostatvredet är fäst går att vrida) så beror felet troligen på att primärtrycket (trycket från pannan)är för högt. När ventilen stänger så kommer den i självsvängning varpå den börjar låta. Botemedlet är att man släpper förbi lite vatten/tryck genom att öppna lite på den stora justerskruven (där man ställer om ettrörs / två rörs funktionen)

m60old.pdf
Beskrivning M60 - 2008
(276.44 KiB) Nerladdad 712 gånger
martin
Webbplatsadministratör
 
Inlägg: 296
Blev medlem: tis 05 maj 2009, 18:39