Golvvärme med elkabel

Ett osorterat forum där gäster kan ställa frågor om golvvärme. Moderatorerna försöker sedan sortera in frågorna i rätt forums kategori. För snabbare svar ställ frågan i kategorierna ovan.

Golvvärme med elkabel

Inläggav FOLKE » sön 05 feb 2012, 14:53

Jag bygger ett inglasat uterum på 23 m2 och planerar lägga elvärmegolv nu till våren. Har i villan elvärme, braskamin och luftvärmepump men inget vattenburet system. Har noterat att kabelkit 2000w är max storlek i ert sortiment för tunn ingjutning. Blir då bara 80W/m2 mot önskvärt 100W/m2. Hur göra? Har lämnat 4,5 cm inkl klinker över välisolerat gjutet 8 cm betonggolv. Övergjuter gärna med billigare finbetong eftersom flytspackel blir otroligt dyrt för aktuell yta.
FOLKE
 

Återgå till Allmänna golvvärmefrågor

 


  • Relaterade trÃ¥dar
    Svar
    Visningar
    Senaste inlägget