Klenspänningssystem inräknas alla golvvärme system där en spänning under 50V används. Vanligen 12, 24 eller 48V, Men även 20 V och 30 V används i vissa system.
Vad gör man om värmekabeln är 2.5 m för lång? Jag har lagt ut slingorna c-c 5 och får 2.5 m över. Kan jag lägga med c-c 4.5 eller är det bättre att dra upp kabeln i en slinga på väggen?
Det är bättre att försöka få så mycket v kabeln som möjligt i golvet där den gör nytta. Lägg kabeln lite tätare de sista vändorna så du får in en extra längd på golvet.